登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求助保护电机缺相和堵转

点击:4568 回复:29

手头有一普通电机长期在70%以上的负载下频繁启动,频率至少有10次/分钟,请各位高手如何在电气来保护电机缺相和堵转。(经常烧毁电机。)
最后修改:2005-4-21 9:15:41
05-04-20 00:05
装一电磁启动器跟热保护器,这样可以吗?
05-04-20 00:10
换台适当工作制的电机
05-04-20 12:14
装热继电器没用,因为启动电流很大。电机为0.37KW直接启动。请问各位就这种电机在这种情况下有什么好的办法。谢谢!
05-04-20 20:44
频率太快了,普通电机恐怕不行。我单位洗衣机正反转换是30秒,都烧了两回了。换电机比较实际。
05-04-20 22:39
用两个380V或三个220V的小型继电器,分别以开口三角形或Y(须接零线)接在接触器的进线端常开触头串联在电机控制回路里,这样可以对因某相熔丝熔断而造成的缺相提供有效保护。这也算是在这种特殊情况下的特殊办法吧?
估计这台电机是用在自制的简易探边装置上的吧?每次启动后运行的时间都很短暂?如果是这样的话,那干脆就在接触器的线圈上并联一SJ,以其延时闭合的常开作其自锁触头,而延时打开的常闭则串入控制回路(这里不用考虑两触头的时序)。这样,一旦电机通电时间过长便能自动切断电源了。不管是缺相还是堵转!
这种工况的电机用常规办法是无法保护的。
表情
最后修改:2005-4-21 1:11:58
05-04-21 01:03
装只变频器试试,国产的0.4KW变频大约800块钱左右!
05-04-21 12:25

引用 xuguox 在 2005-4-21 1:03:00 发言【内容省略】

继电器装载接触器下口可能更好一些。如果可能予埋一个温度开关引出先接如控制回路
05-04-21 17:49
“继电器装载接触器下口可能更好一些”???
这样还能工作吗?!好好想想再说也来得及!!
另外,如果该电机真是用在我说的那种场合的话,建议不要装变频器。实在要装一个试试的话,功率不要小于0.75KW!
最后修改:2005-4-21 19:06:20
05-04-21 18:47
换台适当工作制的电机,装只变频器试试
05-04-21 20:07

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯