主题:罗克韦尔PLC的通信模块经常闪红灯,求助

点击:5170 回复:6

附件 18c74c8ec69e0f25d14fbcfaa18a3fcf.jpg
如图所示,我们单位的AB PLC通讯模块经常会亮红灯,此时根本无法与PLC通讯,所有数据全部为0.经常要插拔网线才能恢复,有时插拔网线甚至都没用,要断电重启。
这种情况经常出现,而且好几个岗位都会这样,一直拔插网线或者重启也不是办法。请教各位达人有没有好的解决办法,先谢谢了。
13-09-17 19:47
DP接口的问题吧
13-09-17 20:43
好几个岗位接连发生这样,头痛死了。请问这个DP接口一般在哪里的?
13-09-18 08:55
表情在RSLinx Classic里查看L56-EBT/A模块属性发接包信息,使用设备IP地址与其他是否冲突,使用IP(静态与动台),更换RJ45接口网线,判别ENBT模块与框架接口等等。。。造成OK灯根本原因: ①连接请求错误
②服务请求错误
③拒绝模块组态
④模块锁不匹配
13-09-19 00:11
已查明是IP地址冲突,谢谢指导!
13-09-24 21:30
5楼
该帖内容不符合相关规定!
13-09-24 23:02
这种直接接入网络的模块 最好在配置IP时候确认下同网络别的设备的IP,不然有可能造成很严重的问题
13-10-12 09:48