登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:【话题】变频器老烧整流 请教(20130712)

点击:1530 回复:19

一台欧瑞2.2KW的  刚拿到手的时候听客户说 别人修好了用了两天就炸了  我打开检查了下发现就烧了模块的整流部分  换了模块就好了   用了一个多月又坏了  拿回来看看  还是烧了模块的整流  查查也没其他坏原件   请教各位是我哪里有疏忽?
最后修改:2013/7/15 8:37:30
13-07-07 21:11
主电容有没有问题?
13-07-07 21:23
IGBT没有问题??
13-07-08 09:00
要么电容有问题,要么整流桥本身质量问题
13-07-08 12:28
电源有问题,加个小电抗器就好了。
13-07-08 12:50
软启动电路有没有检查,如果软启动的继电器触点一直接通的话 ,变频器每次通电时的冲击电流很大容易造成整流部分损坏。
13-07-08 14:50
整流桥出来的电压,先经过大电容滤波,变成稳定的直流电,再送给逆变和开关电源部分。你应该查一下大电容滤波部分,重要的是看一下变频器上电后短路接触器(继电器有没有吸合)。有可能的话,最好和现场的相关人员交流一下具体情况。
13-07-08 15:30

引用 litinghui27 在 2013/7/8 12:28:18 发言【内容省略】

对,公布下用的是什么牌子型号的整流.
13-07-08 16:50
没找到问题根源,实在搞不定发我公司给你看看
13-07-11 23:54
一个是虑波电容是否有问题?二、负载电流是否太大(超过其额定值)?三、整流模块的耐压是否在临界值?裕度选大点试之!
最后修改:2013/7/12 10:20:25
13-07-12 10:19

上一页下一页