登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:【话题】变频器老烧整流 请教(20130712)
点击:1530 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
519变成了604
是不是没有预充电啊?预充电电阻是不是没加入到电路中?
13-07-14 16:40
11楼
编辑
引用
管理
wbdx998448
电网电压有问题吧
13-07-15 19:00
12楼
编辑
引用
管理
孔范亮
为什么不看下所带的负载,短路 接地情况
13-07-28 14:50
13楼
编辑
引用
管理
万通工控
关注中。。。。。。。。。。。。
13-08-15 23:44
14楼
编辑
引用
管理
ahljj
关注中
13-11-23 20:53
15楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
5楼和6楼说的比较有道理,应该查电容充电控制回路,如充电限流电阻和接触器触点等。
13-12-15 14:30
16楼
编辑
引用
管理
snowaycool
有个参考意见:请更换霍尔传感器试试。 据资深的变频器研发总监研究反馈,很多变频器常报OC,或者炸掉IGBT,最终是由于传感器导致。
15-04-17 10:26
17楼
编辑
引用
管理
lf2039952
把滤波大电解电容拆出来翻过来看下有没有受潮湿拉弧现象
15-04-17 14:59
18楼
管理
晋-变频维修
该帖内容不符合相关规定!
15-04-17 15:43
19楼
编辑
引用
管理
晋-变频维修
查预充电回路去吧,肯定是那里的问题
晋-自控设备维修配件 QQ群209863401
15-04-18 09:58