登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:250KW空压机改造求助
点击:539 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
200874
7台250kw空压机,7个变频控制柜,如何实现节能,节能计算方式如何。求赐教,主要给厂方讲解
13-07-06 17:00
1楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
连自己也搞不清是怎么回事,还要讲给厂方听?
告诉你,你用变频控制空压机,有可能节能,也有可能不节能,反而多耗电能。
13-07-06 21:24
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
估计是螺杆机,根本不用上变频器。
还不如多装几个补偿电容,最多装一个微电脑定时器就得了。
13-07-07 14:11
3楼
编辑
引用
管理
1053370790
变频控制就是没有空载时间。普通空压机压力达到后就空载运行。
13-07-08 08:13
4楼
编辑
引用
管理
litinghui27
首先你必须将控制电路进行改造,最重要的就是压力信号转为模拟量,根据模拟量对变频器控制。
13-07-08 12:38
5楼
编辑
引用
管理
litinghui27
节能肯定是有效的,再不需要满负荷运行时变频控制可以降频运行,从而达到节能的目的。如果满负荷运行都达不到,或者刚好达到压力要求,那么变频是没有任何效果的。
13-07-08 12:42
6楼
编辑
引用
管理
宫廷肥猫
本公司也有此类应用 共采用三台大功率空压机 平时开启一台 当压力低于设定值时自动开启第二台 任一台发生故障时 第三台随即开启 所有控制均由西门子PLC程序完成
13-07-08 22:55
7楼
编辑
引用
管理
min6114362
恒压控制,加压力传感器
13-07-09 07:35
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个玩意要配合的好
我现在有7台270KW工频机
后面准备上2到3台变频机
13-07-09 20:38
工控新闻
工业经济开局“向新”,新动能带动上下游齐发力
施耐德与英伟达合作 推出AI工厂全生命周期方案
华北工控EMB-3513:支持医院电子叫号系统核心处理单元集成的嵌入式主板
宇树科技人形机器人全球出货量第一,中国企业表现突出
走进台达!探访AI服务器“心脏”如何绿色跳动
案例分享:当608台FFU遇上多协议挑战,HMS如何助力高端玻璃洁净生产?
TE Connectivity连续12年入选“全球最具商业道德企业”榜单
NVIDIA 携手全球机器人领导者,将物理 AI 带入现实世界