主题:西门子变频器440可以不接编码器吗
点击:1760 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
zyhzlzyy
如题,西门子变频器440用于起重机上,我的变频电机不带编码器可以吗?
13-07-01 22:44
1楼
编辑
引用
管理
zyhzlzyy
没有知道的吗?
13-07-02 19:40
2楼
编辑
引用
管理
gzg_00
那你先说说为什么要加编码器?
13-07-03 16:53
3楼
编辑
引用
管理
@Q
起重变频加装编码器反馈,目的是对于起重电机力矩与速度反馈的匹配性问题,对于力矩不足造成速度不够甚至溜钩,可以及时有措施直至溜钩的超速抱刹保护,起重变频电机不同于普通变频,一旦出现问题都是上百万甚至人身安全的问题,既然起重变频器要求加编码器反馈,就不能省!我在江苏常熟某厂家看到过一家起重门机溜钩砸掉上百万的,就是没有加装编码器做保护。
13-07-03 19:12
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果是MM440,最好采用无编码器的矢量控制为好;
如果是起重控制,一定要有编码器速度反馈。
综上,有点矛盾耶。
下面的文档,有助于楼主的应用参考:
13-07-03 19:29
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
晕,上述文档不能按照PDF格式上传,只能按照jpg照片模式上传。而且最后一页跑到顶端了,看时注意吧。调整好页码数。
13-07-03 19:31
6楼
编辑
引用
管理
@Q
注意版主所附的西门子说明书:
。。。。
编码器反馈的模式——实时电机速度反馈保证超载或负载丢失的检测。
——这就是我说的起重电机不要省编码器的意思。
13-07-03 20:03
7楼
编辑
引用
管理
dwbb
加编码器更好,对于一台吊机没必要省个编码器的钱。
13-07-04 09:37