主题:重负载情况下电流如何控制?

点击:423 回复:8

富士G1S15KW带西门子15KW电机
空转时 5HZ 电流12A
      10HZ以上 电流10A
带负载 5HZ 电流30~35A
使用无传感器矢量控制
13-06-20 13:27
这么干?低频大转矩运行?那变频器的过载倍数要放开了。
13-06-20 21:08
低频重载最好用变流器加直流电机
13-06-20 22:53

引用 gzg_00 在 2013/6/20 22:53:42 发言【内容省略】

可是富士老款的G11S很正常啊
到G1S就废了
13-06-21 08:26

引用 kdrjl 在 2013/6/20 21:08:44 发言【内容省略】

就算放开,电流也很难控制住啊
13-06-21 08:27
低频大电流很正常,保证足够的转矩电流必须大
13-06-21 17:36
那就找制造商的技术支持来解决。解铃还需系铃人。
13-06-21 20:04

引用 kdrjl 在 2013/6/21 20:04:14 发言【内容省略】

富士的售后不敢恭维
13-06-22 07:43
不应该,技术支持再不到位,当产品遇到问题时,也是需要解决的,当事人不行,还有工厂本部的技术支持呢。是应用问题?还是设备本身不行,他们也要搞清楚呀。不会置之不理的。
13-06-22 13:19