主题:高压变频器奇怪现象求助呀
点击:361 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
liibaojun
同样功率的高压变频器,在相同频率下(40HZ),相同输入电压,为什么其中一台输出2350V,令一台输出4700V,求指教,急~~~~~~~~~~~~~~~
13-04-29 20:59
1楼
编辑
引用
管理
xquan
看手册参数
13-04-29 21:56
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电源电压多少?
相同的情况下,首先查看参数设的是否相同;重点是最高输出电压及最高输出频率、电机额定电压/额定频率相关参数设的是否相同;
最后修改:
2013/4/29 22:00:19
13-04-29 21:59
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
一个带3000V的电机,一个带6000v的电机。看电机参数吧
13-04-30 01:17
4楼
编辑
引用
管理
liibaojun
唉 今天总算是找到毛病啦 好像是有人把变频器的基准电压给改啦 本来两台变频器的基准电压都是6000V的 其中一个改成3000V啦 所以电压总是上不去 ,电流大,同等频率也是一半的关系,