登录
首页
仪器仪表
仪器仪表
回帖
发帖
正文
主题:关于过程校验仪和PT100热电阻的问题
点击:1775 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
dj2001_7
现场有一台PLC,其中有一个接口是可以直接连接PT100电阻,然后在面板上显示温度值。今天我试图用过程校验仪输出与实测PT100热电阻的电阻相同的一个热电阻信号至PLC,但是PLC并没有将这个电阻信号转化为对应的温度显示,这是什么原因呢?过程校验仪的信号是VC11+,深圳胜利的。
13-03-28 20:14
1楼
编辑
引用
管理
dj2001_7
请知道问题所在的朋友帮帮我啊???
13-03-28 20:14
2楼
编辑
引用
管理
chenqing309
程校验仪没问题,关键咋PLC的数值转换上
13-03-28 20:45
3楼
编辑
引用
管理
dj2001_7
能不能仔细给我讲解下呢??
13-03-28 22:38
4楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
引用
dj2001_7
在 2013/3/28 22:38:47 发言
【内容省略】
这个估计需要悬赏
13-03-29 01:42
5楼
编辑
引用
管理
dj2001_7
今天又尝试试验了一下柴油发动机温度监控用的热电阻用过程校验仪输出看看有没有反应,结果是仍旧没有任何反应,这是什么原因呢?
现场检测发动机水温的一个传感器为Cu50热电阻,热电阻为三线制接线,当时面板上显示温度为30度,实测电阻为56.2欧姆,我用胜利VC11+过程校验仪模拟输出一个热电阻信号,同样采用三线制接线,设定温度也是30度,输出电阻实测为56.4欧姆,但是接到设备电路板对应的接口上以后显示输入错误,这是什么问题呢??是我接线有问题,还是过程校验仪输出的信号类型与电子板的信号类型不匹配所致呢??
两次实验都以失败告终,让我对VC11+胜利过程校验仪的可靠性产生了怀疑,到底问题出在哪里呢??
13-03-29 18:00
6楼
管理
584055654
该帖内容不符合相关规定!
13-03-29 20:41
7楼
编辑
引用
管理
dlr
这不是可靠性的问题,而是由于测量原理所致,该校准仪的电阻档并不是人们传统理解的直流电阻箱式的电阻输出。该校准仪用的是电位法,即欧姆定律来计算电阻,即要求被接设备要有一定的激励电流信号I,就可在校准仪预设电阻R的输出端子之间产生一个对应的电压V=RI,以此来模拟产生一个等价的电阻(即R=V/I)。所以,校准仪只有对采用这种测量方式的设备才能输出一个正确的信号。
13-03-29 20:47
8楼
管理
273530218
该帖内容不符合相关规定!
13-03-29 22:11
9楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
如果给的是纯电阻信号,接至原来的热电阻通道上,问题应该不大吧
13-03-30 07:51
上一页
下一页
工控新闻
京东工业与景曜科技签署战略合作 携手推动机器人和智能制造供应链数智化升级
旋转的工业脉搏 | 面向众多工业应用的图尔克编码器产品组合
中控技术新能源领域再呈佳绩,助力全球首个超稠油开采塔式光热综合利用示范项目顺利投产
施耐德电气胡晓:新常态引发创新迈向精益模式
抓质量稳根基 保安全促生产, 温度测量对工业生产的核心作用
英威腾入选《2024绿色低碳数据中心产品及解决方案推荐目录》
埃斯顿与东南大学机械工程学院合作共建“埃斯顿班”签约仪式圆满举行!
揭秘PRC7000 控制器的“便携式”数据库
更多新闻资讯