主题:关于过程校验仪和PT100热电阻的问题
点击:1775 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
偶建议你可以使用万用表先检测一下校验仪输出的电阻值看是多少,然后在确认三线制的接线那两个线是短接,然后在接入二次表。
偶怀疑是您的校验仪的输出阻抗过大造成温度二次表超量程。
13-04-03 08:33
11楼
编辑
引用
管理
liuzhenxue
加个温变试试
13-04-07 11:17
12楼
编辑
引用
管理
dj2001_7
问题找到了,是因为校验仪输出电阻信号的原理和PLC对电阻信号的检测原理不匹配所致,如果采用电阻箱模拟热电阻信号的话,是一点问题都没有。。。谢谢大家的关注。