三菱程序mov H003F K2Y0   用西门子怎么写是 是这样写么
附件
13-03-02 12:58
你这是一个字,三菱的是一个字节
13-03-02 14:20
K2Y0相当于Y0~Y7; H003F二进制为000 0000 0011 1111;
执行后 Y6 Y7  OFF;
Y0~Y5为ON;
13-03-02 14:24

引用 ZCMY 在 2013/3/2 14:24:42 发言【内容省略】

我明白,我就是不知道西门子怎么使用组合位元件
13-03-02 15:07

引用 gzg_00 在 2013/3/2 14:20:39 发言【内容省略】

K4Y0是不是就是一个字了
13-03-02 15:08

引用 835664301 在 2013/3/2 15:08:17 发言【内容省略】

是的!!!
13-03-02 15:19
三菱程序mov H003F K2Y0是不是跟下图实现的功能一样的
13-03-02 15:44

引用 gzg_00 在 2013/3/2 15:19:06 发言【内容省略】

三菱程序mov H003F K2Y0是不是跟下图实现的功能一样的
附件
13-03-02 15:45

引用 835664301 在 2013/3/2 15:45:20 发言【内容省略】

MOVB 16#3F ,QB0
Good Luck~
13-03-02 16:46

引用 cvlsam 在 2013/3/2 16:46:23 发言【内容省略】

谢谢啦  再问一个问题是不是200不能用异或指令