登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:单位有一台台达的VDF-M变频器,请问如何用PLC设置频率
点击:4643 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
御剑冥夜
具体是这样的,机器上有一台异步交流电机,2台步进电机,用变频器给异步交流电机调速时,要求步进电机也跟着变速,由于变频器无法调整步进电机速度,故想用PLC通过变频器给交流电机设置频率,并且按同比例给步进电机增加或减少脉冲,分级变频,如果是FX3U的PLC如何给变频器设置频率?还有用什么接口?FX3U的接口能同时带动变频器和触控屏吗?
最后修改:
2013/1/17 8:50:24
13-01-17 08:46
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
用通讯,FX3U上扩展FX3U-485-BD和变频器通讯,然后FX3U的编程口可以用来连接触摸屏
13-01-17 09:03
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
也可以用模拟量输出,成本上高些,但编程要简单些;
13-01-17 19:23
3楼
编辑
引用
管理
御剑冥夜
谢谢啊 不过PLC如何与变频器通讯我还是不明白,有详细点能让人看的懂的资料吗
13-01-18 11:36
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;M系列变频器上有个RS485接口,用PLC可以通讯,不过你新手程序对来你来可能搞不定;
13-01-18 12:02
5楼
编辑
引用
管理
Spritutu
可以说下大概的思路吗? 我最近自己搞了下, 但是没机器实验,不知道可不可以。
13-01-18 20:48
6楼
编辑
引用
管理
asd3971
首先plc写变频器频率,然后读当前频率,然后比较,不对的话继续写。
3u的plc一个好处不需要自己写效验,可以直接用crc指令。其他的参照2n的程序就行
13-01-18 21:25
7楼
编辑
引用
管理
Spritutu
谢了! 我用的是FX3U的PLC,直接用了CRC, 本人新手 ,最近没事做!
13-01-18 21:44
8楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
13-01-20 08:17
工控新闻
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
一季度我国机器人出口实现开门红
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
汇川技术2025年度可持续发展报告
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
更多新闻资讯