主题:晒下我做的电柜

点击:4175 回复:53

既然用线槽了那几条总线放在外面很不规范,看上去不舒服。
12-12-14 14:27
做得很好的
12-12-31 21:54
说实话,配线真心不怎么样。
13-01-01 08:30
很好了,导线颜色以后要区分啊
13-01-03 17:55
整体是不错的,不过楼上各位前辈都把问题提出来了,学习了。
13-01-03 23:10
22AWG线,这个线不细,。 压鼻子套线号,用这个再合适不过了
14-11-22 19:15
做的不错,顶一个!
14-11-22 20:22
断路器到接触器的导线没必要用那么粗,10平方足够,6平方也可以,(按的是正泰3210接触器实际最多可用7.5KW,负载再大就牺牲接触器寿命了,接触器可以用质量好点的,图中正泰新型热继电器不是一般的贵,这个价格可以买国外品牌热继电器了)把主线放进线槽会更漂亮。插座未接地,过门线走的很不专业,不知道负载线接到那里了,要是接在热继电器下口那这面柜子就很失败。
14-11-22 22:22
时间飞逝,不觉就是二年前的控制了,这个电柜到现在未出现任何小问题。这几天在调试下面的这个控制,4000多步了还没写完,大量的数据计算转换。
附件 电箱.jpg
14-11-23 09:07
柜体门上的线有待于改进,不够工整,整体不错
最后修改:2014/11/23 11:23:56
14-11-23 11:18

上一页 下一页