主题:晒下我做的电柜

点击:4175 回复:53

图纸塑封一下就更好了,水泵房环境差,不防水的话,没多久就不像样了。
12-12-13 08:51
柜子做得挺好的 图纸都配备齐全
12-12-13 17:01
主线要是能放到线槽里,感觉会更好些。
12-12-13 22:05
挺整齐的啊
12-12-13 22:11
可以不用三菱不?????看这三菱疼…………
12-12-13 22:41
jia kong xian
12-12-13 22:49

引用 ziege 在 2012/12/13 22:41:14 发言【内容省略】

三菱是客户指定的。他的另一个恒压供水的有37KW F740三菱变频和PLC,之前的人控制做得极差,停机或换泵时变频未停直接切断变频输出的接触器,这时可以发现接触器明显打火同时变频报ERR,但是再起动又没有什么问题,如此这般用了5年变频没坏。所以客户非常认可这个质量。国产的哪个可靠我也不太清楚,抄三菱的那个三凌基本上质量都不过关的。我最不喜欢去搞售后维修,做出去基本上保证三年内要无任何故障
12-12-14 06:44
还行吧,学习了
12-12-14 09:44
围观很整理啊 呵呵漂亮
12-12-14 10:21
已经不错了,楼主再接再厉,就是看到日本货有点不舒服啊
12-12-14 10:59