主题:请问编码器接错线还能用吗

点击:4376 回复:19

本来编码器的AB相接PLC的X0 X1输入端,不小心把B相接到COM端,导致高速计数器的251没有脉冲数据显示。现在把B相接回X1端,251还是没有脉冲数据显示,请问是不是编码器已经烧坏了。PLC会损坏吗?
12-12-01 22:29
可能会引起短路烧坏。这个是不是真烧了,说不清楚,看运气了。PLC端烧了,所有的X都不会亮灯。可以试一下其它口有没有问题。
12-12-01 22:39

引用 wushulin 在 2012/12/1 22:39:33 发言【内容省略】

12-12-02 07:22

引用 gzg_00 在 2012/12/2 7:22:53 发言【内容省略】

_________________________________________
看你的运气了哟!
看看PLC输入是源型还是漏型,还是编码器的输出类型,才能判断哟!
12-12-04 12:34
三菱的FX1N FX1S的可能还问题不大;
12-12-04 12:46
应该不会那么脆弱的吧
12-12-04 14:36
很可能编码器损坏了,plc应该没问题。
12-12-05 22:00
用示波器看一下有没有脉冲输出,没有的话,有可能坏了。我能修,给我寄来。
12-12-05 22:39
基本上是编码器烧坏了,编码器是精密数字电路,由于体积等等因素关系,电路基本采用多层电路板和精小的贴片器件,扛电压冲击能力并不强,所以接线要特别特别小心注意。
12-12-06 06:23

引用 电子手 在 2012/12/6 6:23:20 发言【内容省略】

接线的重要性,一定要切记表情
12-12-06 14:25