主题:请问编码器接错线还能用吗
点击:4377 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
gf2003129
应该不会吧,太脆弱了!
12-12-06 14:27
11楼
编辑
引用
管理
pbcsony
会烧坏,我就试过一次。
12-12-06 21:03
12楼
编辑
引用
管理
zqh120612
还好PLC没坏,编码器确定不能用了,谢谢各位!
最后修改:
2012/12/8 21:58:43
12-12-08 21:53
13楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
12-12-17 01:28
14楼
编辑
引用
管理
t135990
基本上是编码器烧坏了
12-12-17 19:28
15楼
编辑
引用
管理
@Q
欧洲正牌的工业等级编码器,带信号短路保护,这样接错线不会烧;我们的GEMPLE中国制造的编码器这样接错线不会烧,
但是
日系经济型的(包括韩系)的,这样接错线基本上是编码器报销了。现在国内市场上日本韩国的绝大部分都是经济型的编码器,基本上是编码器坏了。
12-12-17 19:34
16楼
编辑
引用
管理
@Q
很想给一些迷信日本进口编码器的,做一些我们的国产编码器与日系编码器的十个对十个的对比试验看看,到底谁家的更耐用一点。
12-12-17 19:37
17楼
编辑
引用
管理
daxa1985
接错会不会烧也就是一个二极管的事,便不是什么高科技的东西,成本上增加不会超过两毛,这便不是给你打广告的理由
13-02-15 14:58
18楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这个取决于编码器的输出形式,如果是集电极开路的,就没事,否则,就输出短路了。
13-02-16 19:23
19楼
编辑
引用
管理
thaibird2006
兄弟,你用示波器观察一下A、B相的波形就一目了然了啊
13-03-28 17:12