 各位行业好友   前几天在工作中遇见一件怪事     一件单位到我们公司施工需搭接临时电源    当时挂了一块转盘式电度表    这块电表在有用电负荷的时候一切正常   但晚上停工的时候我们的工作人员巡检的时候发现这块电表有反转的现象  但转的也不是很快  这是怎么回事   求各位解释一下
12-11-21 13:41
临时电源成了发电机了,这样要对外输出功率,机械式的电能表没有止逆装置,所以会反转
12-11-21 15:30
该用户被锁定!
12-11-21 19:20

引用 xu19810826 在 2012/11/21 19:20:12 发言【内容省略】

机械的可能会出现反转,现在的应该不会的
12-11-21 20:56
应该是接线有问题
12-11-21 22:57
这个可能是接线出错
最后修改:2012/11/22 13:37:21
12-11-22 12:57
以前也遇到过接线错误导致的反转的    但这个接线没有问题所以我才纳闷呢。。。。。。
12-11-27 14:21
是不是带有互感器的?
12-11-27 14:57
过来学习一下!
12-11-27 21:03
潜动,正转倒转都有。
12-11-27 21:41