引用 xiaoxue338 在 2012/8/13 19:38:22 发言【内容省略】
6楼的描述,是你写的吗?18.5kW电机,电流到了78A?还有90A的时候,这不是超载是什么呢?就算是22kW电机,额定电流也只有40多A呀。过载很多了。还是我没看懂你的介绍呢?
点击:1854 回复:17
引用 xiaoxue338 在 2012/8/13 19:38:22 发言【内容省略】
6楼的描述,是你写的吗?18.5kW电机,电流到了78A?还有90A的时候,这不是超载是什么呢?就算是22kW电机,额定电流也只有40多A呀。过载很多了。引用 xiaoxue338 在 2012/8/16 12:51:20 发言【内容省略】
过载很危险的,不是变频器坏,就是电机带不动。这种情况,推荐不要使用。如果是过载不多,比如1.5倍以内,而且是小于30s,还是可以的,但也很危险。需要把变频器的过载倍数参数放开设置。引用 kdrjl 在 2012/8/16 19:04:41 发言【内容省略】
哦,谢谢指点,那电机变速出现不平滑现象就不能解决了吧?过载倍数参数能在说明书找到么引用 xiaoxue338 在 2012/8/16 22:10:06 发言【内容省略】
第一,如果电机在额定电流以内转速出现波动、不平滑是有办法纠正的;