主题:关于锅炉水位计不准的问题
点击:1038 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
木木1
最近我们的10T蒸汽锅炉双色水位计,在补水泵补水水到位以后,水位马上就降低了,造成补水泵频繁补水启动什么原因请各位大侠指教
12-03-01 11:29
1楼
编辑
引用
管理
glenxu
情况不明!一般是作为控制用的水位测量点位置不对,如果是老系统,则是相应的取压阀有问题。
12-03-01 14:40
2楼
编辑
引用
管理
dlr
先把水位计的汽、液相都关了,看水位有什么变化?用手摸水位计的排污管如果有温度,就是排污阀有泄漏。否则和工艺一齐找找原因,是不是锅炉的排污阀泄漏或没有关严。
12-03-01 15:42
3楼
编辑
引用
管理
okwutianyou
先校双色水位计和普通水位计是不是一样;在冲洗两水位计看是不是一样;如果水位和原来一样下的快;那就是控制水位计的排污阀泄漏;
12-03-01 22:42
4楼
编辑
引用
管理
木木1
新装的锅炉刚运行半年吧,以前没出现这个问题,就是最近出现的
12-03-15 11:27
5楼
编辑
引用
管理
木木1
有道理我去看看,是不是这个问题
12-03-15 11:29
6楼
编辑
引用
管理
baiyingele
蒸汽锅炉双色水位计不控制水泵。只起监视作用。控制水位的是电极式水位控制器。应该着重检查电极式水位控制器。