ABBacs350型号变频器,今天下午在没带负载情况下送电后烧毁,老师们给看看是啥原因。。。。。附图
附件
最后修改:2012/2/10 9:27:12
12-02-08 17:31
象是绝缘下降造成的。
12-02-08 18:06
为什么不把电机连接上呢?这个炸黑了?是不是变频器放得太久了?1年以上没通电使用过?如果是,那是电容爆了。
12-02-08 20:03
恩 学习了 谢谢表情
12-02-08 20:21
因为在一个月内已经烧毁了三台变频器,这事第四台,而且是新的,怕接上电机在烧毁变频器,想空载试试,没想到还是烧了,有打炮声,并能看见火光,到底是什么因为还是找不到,跟参数设置有关系吗
12-02-08 22:02
看不清楚是什么元件烧的,是不是压敏电阻烧了啊
12-02-08 22:05
参数设置不会有关系,没接电机还能爆?看看电源没接错吧,包括控制电源,
有的变频器输出和输入电源接反也会爆的
仅供参考
12-02-08 22:08
金属粉尘多吗
12-02-09 08:00
漏电不过可以修呀