10楼
编辑
引用
管理
gzg_00
学习了
12-02-09 09:46
11楼
编辑
引用
管理
yohikp
很有可能是进线电源的电能质量太差。。。
12-02-09 10:21
12楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
应该是电容老化了
12-02-09 10:50
13楼
编辑
引用
管理
ahljj
看看。。。。
12-02-09 11:42
14楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
新的怎么会在这么短的时间内接连烧毁?输入与输出没接反吗?可能是假冒的吗?
12-02-09 11:47
15楼
编辑
引用
管理
xq09181
引用
小笨熊
在 2012/2/9 9:32:27 发言
【内容省略】
这是好的建议,可能是电网劣化所致。由于电容补偿柜的大量投入,及变频器、软起动等非线性整流设备的投入,使电网中的电压(电流)浪涌成分变大,造成变频器输入端的压敏元件及整流模块受损,有时是一上电即坏。
12-02-09 12:27
16楼
编辑
引用
管理
carl
看样子是输入输出接线反了。
12-02-09 17:11
17楼
编辑
引用
管理
dicken1517
我觉得应该接错线!
12-02-09 20:15
18楼
编辑
引用
管理
yestodayzhu
你应该介绍一下变频器的应用环境,主电缆上还有没有其他大功率设备,或者有没有并联运行的其他变频器,如果有,可能是三相电不平衡的问题。
12-02-09 21:25
19楼
编辑
引用
管理
lihai010
我也这炸了几台ABB的,不过都是用了5~7年的,都是在整流桥附近炸的,但没有发生过上电就炸的情况。估计是接线的问题或电网质量差吧!
求真相及高手……