20楼
编辑
引用
管理
xiquan
220的用在380上?
12-02-09 23:13
21楼
编辑
引用
管理
atttttd
正负母排间打火,环境潮湿是主因,有水滴在正负接线端子间或
正接线端子与外壳间;更换新变频器后接线端子一定要换,否则会重
复炸机(接线端子绝缘性变差)
12-02-10 08:53
22楼
编辑
引用
管理
atttttd
正负母排间打火,环境潮湿是主因,有水滴在正负接线端子间或
正接线端子与外壳间;更换新变频器后接线端子一定要换,否则会重
复炸机(接线端子绝缘性变差)
12-02-10 08:55
23楼
编辑
引用
管理
zsl0825
都坏了几个了,而且这个还是新的,做下电能的质量检测吧!用湿度表看下房间的湿度,逐一排除问题!等待高手解决啊
12-02-10 10:59
24楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-02-10 14:09
25楼
编辑
引用
管理
sunan3676
是不是电源接到输出端子上了?
12-02-10 15:19
26楼
编辑
引用
管理
haodt
想这种情况,和用电环境关系很大!
-------------------------------
北京中关村ABB总服务中心。
TEL:13311395812 QQ:1254481112
12-02-10 17:28
27楼
编辑
引用
管理
xxj161
正解
12-02-10 20:31
28楼
编辑
引用
管理
qqqcwb
第一可能电源线接错
第二可能控制台设置线路不当,
第三电网电源。。。如果不清楚请高手到现场处理问题。。不要再炸坏了。。。。。
12-02-10 21:05
29楼
编辑
引用
管理
kdrjl
嗯,应该检查好了再通电。而且确认变频器是新的,不是1年以上的库存。这点很重要。另外拆开变频器看内部炸的是模块还是电容,如果是模块,是输入的还是输出的?要确认。