主题:请教个似乎不该发生但必须解决的问题

点击:1787 回复:33

接上试一下不就好了,最多是开关电源不起振
12-01-31 16:16
AC和DC完全是二回事,这么能混用呢?
12-01-31 17:42
12楼
该帖内容不符合相关规定!
12-01-31 19:39
用的是什么型号的PLC ?
现场会没有AC电源?
12-02-01 08:55
不行
12-02-01 09:03

引用 wanwan8778 在 2012/1/31 14:28:54 发言【内容省略】

“220V是有效值,峰值是220*1.141=311V”这是对的。“换成DC220V 的话,还是小于311V 的,原理上来说可以”我认为这是不正确的,一般说220V的话,还有一个浮动的范围。假如浮动范围是20%的话,那么就是小于375V。
我还是比较认同5楼的看法。
12-02-01 09:15
什么型号无关紧要----不会有的PLC设计时就按AC/DC220V使用,只是厂家留一手,资料只按AC标注?
要求使用DC220V,行当懂的。
12-02-01 09:37
1.可以------准备使用者的理由,PLC里的电源模块是开关电源,曾经这样用过。
12-02-01 10:07

引用 sqhuang 在 2012/2/1 9:15:53 发言【内容省略】

PLC 的供电,一般都是宽电压范围。
我的问题的就算是DC220,也是超不过311了,更别说超过375V 了,
但是能说DC220小于375,  就可以用DC220给PLC供电吗?
12-02-01 10:40
19楼
该帖内容不符合相关规定!
12-02-01 16:51