主题:请教个似乎不该发生但必须解决的问题

点击:1787 回复:33

直接陈述问题
DC220V使用环境
1.使用AC200V供电的PLC,可不可以使用DC220V供电?
2.AC220V输入端可不可以改用DC220V?
简单说,市场上没有直接用DC220V的PLC,可不可以使用AC的产品直接代替?
当然不限PLC,类似产品也有这个问题
目前有不同意见
1.可以------准备使用者的理由,PLC里的电源模块是开关电源,曾经这样用过。
2.不可以-----反对意见,如果可以为什么不标AC/DC,你可以查相关产品资料。
3.必须实验-----每个产品电路不同,不能说开关电源就可以,否则还要DC-DC开关电源干嘛,曾经可以的产品,换一个不一定可以。
4.设计外部电路来满足PLC的技术指标最安全。
本人赞同4,请发表你的意见
12-01-30 22:51
请发表你的意见
12-01-31 02:44
可以------曾经这样用过
12-01-31 03:32
没在这方面测试过!淡定寻求答案!
12-01-31 08:31
没在这方面测试过!
12-01-31 08:43
可以------准备使用者的理由,PLC里的电源模块是开关电源,曾经这样用过
一般的PLC开关电源,按照目前的最新设计(老的不算),一般满足AC85V-AC265V的工作范围。也就是DC110V-DC375V都可以工作
12-01-31 08:56
没这么用过,关注中
12-01-31 11:11
该用户被锁定!
12-01-31 11:14
与电源形式有关,可参考5楼意见。
12-01-31 11:29
我认为是4.
但是5楼这么用过?220V是有效值,峰值是220*1.141=311V,
换成DC220V 的话,还是小于311V 的,原理上来说可以,但是不敢实践。