主题:新人求助S7-200,CPU224的DO口接线疑问

点击:3084 回复:19

第一点:是继电器输出的,250V/2A是这个继电器触点可过的电压电流。
第二点:晶体管与继电器输出的区别是选型就定下来了(6ES7 214-1BD23-OXBO),如果是晶体   管的型号就不会一样。
第三点:你这个图画错了,2L.3L全应连在U相上。1L是Q0.0/Q0.1/Q0.2/Q0.3的公共端,2L是Q0.4/Q0.5/Q0.6的公共端,3L是Q0.7/Q1.0/Q1.1的公共端   (COM)
12-01-31 20:46

引用 381250356 在 2012/1/31 20:46:48 发言【内容省略】

感谢你的回复,我只没搞明白,既然是公共端,为什么不连在N相上,而连在U相上?
12-01-31 21:39

引用 squall001 在 2012/1/31 21:39:29 发言【内容省略】

我接起试了一下,那图纸确实是错的,和你说的第三点吻合,既然PLC里面是干触点(继电器),都接U 或者都接N反正都一样吧。谢谢你的回复
12-01-31 23:43
接N 和U效果都是一样的,只是我们习惯控制火线的通断。
12-02-01 15:45

问题1:在上述描述中的 RLY 是神马意思?  250VAC 2A 是神马意思?
       RLY是继电器输出节点型,250VAC 2A是节点可以通过的最大电压和电流值(触点能承受的最大交流值)
问题2:系统手册上有


问题3对于1L、2L、3L不是交流接线端子而是输出的公共端,应该都接相线或零线,图中有错误。
12-02-01 16:12
15楼
该帖内容不符合相关规定!
12-02-01 16:52
感谢各位回复, 了解了
12-02-01 20:19
RLY是继电器
12-02-01 20:41
L1L2可以接220V,也可以24V
12-02-01 22:12
该用户被锁定!
12-02-02 16:16