第一点:是继电器输出的,250V/2A是这个继电器触点可过的电压电流。
第二点:晶体管与继电器输出的区别是选型就定下来了(6ES7 214-1BD23-OXBO),如果是晶体 管的型号就不会一样。
第三点:你这个图画错了,2L.3L全应连在U相上。1L是Q0.0/Q0.1/Q0.2/Q0.3的公共端,2L是Q0.4/Q0.5/Q0.6的公共端,3L是Q0.7/Q1.0/Q1.1的公共端 (COM)
点击:3084 回复:19
引用 381250356 在 2012/1/31 20:46:48 发言【内容省略】
感谢你的回复,我只没搞明白,既然是公共端,为什么不连在N相上,而连在U相上?引用 squall001 在 2012/1/31 21:39:29 发言【内容省略】
我接起试了一下,那图纸确实是错的,和你说的第三点吻合,既然PLC里面是干触点(继电器),都接U 或者都接N反正都一样吧。谢谢你的回复