登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:新人求助S7-200,CPU224的DO口接线疑问

点击:3084 回复:19

选用的s7 200  CPU 224   这个CPU的铭牌如下图1
http://i.imgur.com/zuV5p.jpg
                          图1
其中关于DO的描述是: DO 10×RLY 30VDC/250VAC 2A
问题1:在上述描述中的 RLY 是神马意思?  250VAC 2A 是神马意思?
      我个人的理解是10个继电器输出,且都是30V的直流输出, 或者可以外接250V的交流电源通过这10个点
问题2:怎么区分PLC上面的输出点,哪些是晶体管输出,哪些是继电器输出?(我在系统手册上面没有查到关于这个CPU的输出配置)
下图2 是这个CPU原来的接线图
http://i.imgur.com/tQQSS.jpg
                          图2
如图可以看到220V的U相线U1接到了PLC的1L上面然后其他输出点都接到了N相线。
问题3:为什么PLC的输出点2L 和3L都没有接到U相线,而只有1L接到了U相线?对于1L、2L、3L这种交流接线端子具体表示什么意思?
最后在附件里面是整个系统,包括接线图的CAD图纸。
才接触PLC,希望得到好人心帮助,谢谢!
附件:
[本地下载]
最后修改:2012/1/28 21:26:37
12-01-28 21:24
RLY是继电器的意思,怎么区分继电器还是晶体管看选型样本或是选型手册,不同输出型号不一样的
30VDC/250VAC 2A,输出能外接的电源规格,一个是直流一个是交流的,继电器输出的知识用到继电器的触点,可以外接交流也可以外接直流的电源
12-01-28 22:01

引用 fumz78 在 2012/1/28 22:01:54 发言【内容省略】

感谢斑竹回答,能够告诉我问题3么?他那个接线我没有搞懂。再次感谢
12-01-29 01:18
RLY是继电器
12-01-29 08:50
RLY是继电器的意思,怎么区分继电器还是晶体管看选型样本或是选型手册,不同输出型号不一样的
30VDC/250VAC 2A,输出能外接的电源规格,一个是直流一个是交流的,继电器输出的知识用到继电器的触点,可以外接交流也可以外接直流的电源你自己也是说这个意思!
12-01-29 10:02
该用户被锁定!
12-01-29 11:24

引用 小笨熊 在 2012/1/29 11:24:25 发言【内容省略】

你好,谢谢你的回复。
如果看做下面的10个输出口 Q0.0-Q1.1都是用做继电器输出,那么正确的连线是否应该是1L、2L、3L都因该连U1(也就是那根交流火线)?   我还没做实验连线,是怕被烧。不过连5V的外接电源应该不会被烧吧!
12-01-29 22:18
这是AC/DC/RLY,全是继电器输出的;
12-01-30 09:06
该用户被锁定!
12-01-31 09:49
RAY是继电器的意思,
可以接直流也可以接交流的表情
12-01-31 10:54

上一页下一页