如图显示故障显示是哪里的问题呀?请老师们赐教,谢了!
11-12-05 21:40
编码器故障
11-12-05 22:50
看看手册呀
11-12-06 08:33
检查一下编码器的接线是否断了~!楼主最好还是弄一本手册,这样故障排除要简单得多~!
11-12-06 08:59
谢谢大家!不知那位大哥有中文的使用手册呀弄份给我哈!
11-12-11 22:04
网上找,应该能找到,以前有电子版的,现在只剩下纸版的了
11-12-12 10:03
这个不是变频器,这个是伺服放大器(我们这儿),应该是电机编码器的信号中断,或者是外力转动了电机,前者查编码器的线吧!
11-12-12 19:26
安川官网有中文版的技术资料,可以参考!
====================================================================