主题:变频器怪问题 充电接触器主触头烧坏
点击:849 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
tzd772
大家好!
请帮分析下问题:电流在额定一下,变频器运行3天后烧坏,充电接触器主触头烧坏,模块烧坏1相,电容烧坏两个。更换1台3天后烧坏同样的东西。个人分析是输入电源有瞬间缺相,是接触器产生脉动电弧高电压,损坏电容,高电压损坏击穿模块控制。请帮忙分析还有什么原因!
11-03-02 09:59
1楼
编辑
引用
管理
glenxu
接触器三个触点不同步,有的接触好,有的接触不好,导致变频器内部电容发热.......
11-03-08 15:46
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
怀疑电网是否有问题,可以对电网电压进行不同时间段的监控与检测。再做分析和判断。
11-03-08 19:33
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-08 22:40
4楼
编辑
引用
管理
dwbb
这个分析下来可能是电源电压突升,造成电容击穿,然后模块过流击穿,再造成大电流把继电器烧坏,估计是这样一个过程。