变送器输出4~20MA信号到变频器,现在想4MA对应50HZ,20MA对应0HZ应该如何设置参数,设置哪些参数。
急用! 先谢谢回答的朋友了!
10-11-08 20:03
呵呵 你这个反调  还真没有试过啊
10-11-09 23:10
X1=2V;Y1=100%;X2=10V;Y2=0。
把4-20mA变成2-10V
10-11-10 21:50
3楼
该帖内容不符合相关规定!
10-11-12 09:53
你是说 把电流输入改成电压?  能说具体点吗?新手所以不是很明白
10-11-25 19:52

引用 kdrjl 在 2010/11/10 21:50:23 发言【内容省略】

具体一些我也想学习学习!!!