登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:用GX Developer编写三菱SFC顺控程序遇到的难题

点击:4412 回复:20

本人用GX GX 学习编写SFC顺序控制梯形图时遇到有些问题,搞不明白,在此向各位师傅请教。程序如图1
附件
在编程时出现二个问题,1 最后一行“RET”无法输入,2   Y6不能进行转换   出错分别显示如图2和图3。
附件
附件
请各位朋友指点。
10-10-18 23:44
RET单独写一行试下
10-10-19 00:06
Y6前面加上一个 LD M8000就可以转换了
10-10-19 00:11
RET单独写好像也不能通过
10-10-19 00:15

引用 fddgzx 在 2010/10/19 0:15:43 发言【内容省略】

不要怀抱着旧手册去玩弄新软件。
GX Developer操作手册上已经明确说明了旧版FXGP软件编写的步进梯形图与GX编写的差异。但是显然三菱高估了底层PLC学习者阅读手册的积极性。
为何我将楼主的程序输入GX Developer中却可以得到转换,难道是人品爆发?
附件
附件
附件
学会去阅读手册,然后去比较与实践,所谓学习PLC不翻阅手册,单靠实践不知道愚弄了多少人。
Regards
10-10-19 09:11
你Y6是双线圈,双线圈会报错的
10-10-19 10:52

引用 sqhuang 在 2010/10/19 10:52:24 发言【内容省略】

SFC模式下在不同的步中是无视双线圈的。表情
10-10-19 11:55

引用 cvlsam 在 2010/10/19 9:11:30 发言【内容省略】

说得很对,有同感。希望大家研究旧资料时注意一下不同版本编程软件的特点,这只需要你稍微费点事而已。
10-10-19 12:30
初学者既要学旧,也要学新,没有比较,没有鉴别。所以不要说旧的没用。现在的书很多都以旧版的软件教人,新旧齐上,难怪不明。既然用了新的,就把它转为旧的形式,互相转换一下,就明了。表情表情表情
10-10-19 12:49

引用 crxgodwin 在 2010/10/19 12:49:26 发言【内容省略】

表情
到现在,GX软件已经问世那么多年,还在出旧版教材,实在是误人子弟。
就像大学中的一些计算机课程,与实际脱节严重啊。表情
10-10-19 13:23

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯