主题:用GX Developer编写三菱SFC顺控程序遇到的难题

点击:4414 回复:20

楼主拿5楼的图,比较一下自己所编的梯形图,就会知道区别在哪里。
10-10-19 15:43
学习中
10-10-19 22:55
学习了。。。
10-10-20 03:12
共同学习中,很少用顺控编写
10-10-20 13:31
现实的存在,只能不断改变了。表情表情表情
10-10-20 18:00
SFC很有用,用来编电梯控制的程序,很有意思的。表情表情表情
10-10-20 18:03

哦,不是这样,我用梯形图也能编的,可在仿真的时候s26\s36置位时,T6、Y6居然不动作,就认为需要用SFC程序来编写,转到SFC中选择梯形图,就出现了以上问题,到底问题在哪里,还望各位老师指点。
最后修改:2010/10/20 21:41:07
10-10-20 21:38
很想亲手实践一下SFC的编写和仿真,不想竟遇到不少麻烦,哪位老师有相关经验,还望不吝指点。
10-10-20 21:55
学习了
10-10-20 22:48
好像是仿真不能演示SFC编的步进程序
10-10-23 14:27