主题:问一个菜鸟问题!--关于传送指令中的“源字#23405 ”
点击:1164 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
leon_20002
传送指令中的“源字#23405 ” 中在数字前加个“#”是代表什么
最后修改:
2010/7/28 8:45:59
10-07-27 15:51
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
#代表16进制数或者BCD码,在BCD范围内,表示BCD,超出BCD范围,表示为16进制数。
如:#999,那是BCD码,#FFF,那就是16进制。
楼主中因为#23405超过了16位数据能表示的范围,因此报错了,应使用MOVL指令。
Good Luck
10-07-27 16:29
2楼
编辑
引用
管理
leon_20002
谢谢了
10-07-27 16:34
3楼
编辑
引用
管理
leon_20002
谢谢了
10-07-27 16:35
4楼
编辑
引用
管理
qiuguichun
学习了
10-08-06 22:46
5楼
编辑
引用
管理
218hty
对,应使用MOVL指令
10-08-23 20:01
6楼
编辑
引用
管理
tanyiqiu34
那要是用&和#有什么不同呢