主题:关于传感器问题
点击:608 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
dyb127
我公司现有一个测量水池液位的4-20mA液位传感器,我们已经把输出接入PLC,如何把信号输出再接入水池液位就地显示仪表中?
10-07-23 10:25
1楼
编辑
引用
管理
dlr
可以考虑4-20MA.DC信号串联接入PLC和就地显示仪表。
10-07-23 14:44
2楼
编辑
引用
管理
bbsunhucheng
你可以先把传感器后端接入仪表 然后仪表再输出个4-20MA给你的PLC,这样就一体显示啦
10-07-24 17:25
3楼
编辑
引用
管理
chw40
可串入4~20ma的表头,不过要根据水位自己刻度,不一定有现成的。
10-07-24 19:25