主题:新人请教个问题,盼前辈们解答下,感激不尽
点击:1873 回复:28
10楼
编辑
引用
管理
天下七分
谢谢,那您认为就是变压器小的原因吗
10-05-15 22:58
11楼
编辑
引用
管理
天下七分
谢谢,那您认为就是变压器小的原因吗
10-05-15 22:58
12楼
编辑
引用
管理
377809393
是绕组没接对,我曾经遇到过这样的问题。其实空载起动时间也就十秒左右,太长了反而不好。315KVA的变压器载一个55KW的马达已经足够了
10-05-16 20:58
13楼
编辑
引用
管理
viptda2005
你接电机线 肯定是接错了,这样的事情,我们公司以前也发生过
10-05-16 21:05
14楼
编辑
引用
管理
想想看
315KVA变压器单独起动55Kw的电动机,可以全压起动了。
10-05-16 21:10
15楼
编辑
引用
管理
hegt1963
绕组接线不正确。
10-05-16 21:20
16楼
编辑
引用
管理
asd3971
转换后测量每一相的电流,,,看结果再说
10-05-16 21:30
17楼
编辑
引用
管理
小笑笑
电动机容量小于变压器容量40%就可以全压启动,所以肯定不是变压器容量不够.电动机出线接错。
10-05-17 10:36
18楼
编辑
引用
管理
小笑笑
估计有一相头尾接错
10-05-17 10:38
19楼
编辑
引用
管理
ZSFZSF_0
仔细检查检查吧
10-05-17 11:29