登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:新人请教个问题,盼前辈们解答下,感激不尽

点击:1873 回复:28

我建议你先试试电机空臷时来个三角全压起动,这样,问题不就很清楚了吗、不要怀疑变压器的容量,当然,如果你的变压器不是独立变压器的话。又带有很重的负荷除外。此外,两个6平方的铜线双着用的确细,但也不会造成这么大的压降。
10-05-17 13:00
若装有热继电器,绕组接错会跳的!
有过载保护吗?运行中三相电流正常吗!应该不是接线问题!
我厂用630的变压器,55千瓦的电机都设计全压启动,也没发现有什么问题!
启动时是否带载,应该是负载问题!
10-05-18 07:06
检查一下△接触器触头,可能缺相。
10-05-18 09:41
9楼的,没有这么严重吧,我厂里有4台250KW的电机也是星-三角启动,变压器1600的。
最后修改:2010-5-18 16:57:10
10-05-18 16:55
变压器足以.还是线错了.
10-05-19 22:29
变压器没问题 线的事.
10-05-19 22:38
变压器是没问题的
看看电机好不好
角形接线有没有接对
你可以把主电路断开
然后运行,在量电机电阻
10-05-20 11:56
星转角的时间太长,空载启动十秒钟以内就可以了,这样就不会烧电机了。
10-05-26 14:43
半年之后回来看自己的帖,这么多热心的朋友,
后来事实证明还是绕组接错了,首尾端搞错了一组。
自己懂的还是太少了,因为设备是外厂包安装的,他们认为我们变压器小了,我还打算配个变频器的,其实根本不关变压器什么事
谢谢各位了
10-12-12 10:42

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯