主题:请教一下关于ZCP指令的问题
点击:935 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
lj19820422
SCL指令中的源字就要求为4位16进制数。不知道ZCP是不是也要求4位16进制数,或者什么类型都可以?
10-03-02 12:44
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
ZCP是区域比较指令;
是一个数据与上下限比较,是一个16位二进制数;
双字时用ZCPL;
10-03-02 15:36
2楼
编辑
引用
管理
lj19820422
谢谢ZCMY大哥~!
10-03-02 21:47
3楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
引用
ZCMY
在 2010-3-2 15:36:00 发言
【内容省略】
呵呵,解释得很清楚,关注一下
10-03-03 11:29