登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器的低频段力矩问题

点击:3446 回复:23

最近有一台普通车床换了一只主轴调速变频器,刚开始用V/F控制,使用一段时间下来,发现电机的温度升的比较高,于是改用无速度传感器矢量控制方式,温度是低的多了,而且空载电流也只有V/F控制的一半。可是有一个缺点,就是在低频(15-25HZ)的时候输出的力矩比较小,可是在低频段矢量控制是不是比V/F控制的力矩应该大才对呀,是不是我有其他的参数没有设置对,在这里请教前辈们,我用的是台湾的品牌15KW的士林变频器,会不会是这种变频器的矢量控制方式不是很理想呀?
09-07-20 17:12
加了变频器,那你电机也应该加,独立散热风机啊,比如你电机低数运行,在机床上,转速低,光要求变频器低频率运行,是不行的,最好还要加减速机
09-07-20 20:20
经常在低频运行要单独加一个风扇散热
09-07-21 00:11
应该是参数设置的问题,矢量控制的低频扭矩应该大于V/F(而且还应该大的不少)。
09-07-21 00:48

引用 yanli7234 在 2009-7-21 0:48:51 发言【内容省略】

前不久用三菱E700的变频器试了一下,发现矢量控制比V/F控制的电流是要低。
09-07-21 00:56
忘了讲一个情况,电机是专用的变频电机,而且是机床上原装的15kw电机,原来用的是安川的变频器F7风机水泵型的18KW变频器,出了故障,才换成士林的15kw矢量变频器。可就是低频转矩没有原来高,请教前辈们,有什么好办法?
09-07-21 08:00
会不会是变频器配小了点
09-07-21 08:59
变频器是15KW的
09-07-21 09:16
我们用的45和37KW的变频带普通电机VF控制,低频没发现问题。里面应还有一下控制类别的选择吧,我们用的是容积泵类。
09-07-21 10:48
9楼
该帖内容不符合相关规定!
09-07-21 16:55

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯