登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:WICC不能控制设备开启是怎么会事?请教高手!!!!

点击:2130 回复:14

我们厂用的是西门子S7-300,上位机用的是WICC,现在WICC上不能控制设备的开启,能看到设备的运行状态,控制方式。我不太懂请教高手快快急!!!!!
09-05-19 23:15
我很“鄙視”諸如將Wincc寫成WICC,將WinccFlcexible寫成Wincc,將Step7 Microwin寫成Step7的人,少輸入幾個字符,帶來的絕對不是時間上的節省,反而是時間上的浪費。
不能控制,請你先去了解一下你的控制輸出是否有問題,即:Wincc的變量輸出值是否正確,可以在Step7的監控中看到,然后去看看你Step7程式有沒有問題,沒有問題,去看看你模組輸出是否有問題,沒有問題的話,去看看你的控制機構是否有問題,大致也就是這樣的查詢思路而已。
另:如果你不懂,請務必不要去查,以免你亂動造成更大的問題,請與你的領導匯報,找個會搞的人過來。
Regards
09-05-20 08:53
象你说的这个问题,我经常碰到,一般的都是端口问题,其它的问题可能性不太。
09-05-20 11:01
如果能监控到,应该不是端口的问题了。还是二楼说的对,这个是个典型的方法,虽然可能不是最快的,但确实绝对能解决问题的方法,我也是这个方法。
09-05-20 12:44
输出状态有了。就看看输入有没,
09-05-20 18:35
最有可能的是通讯的问题了
09-05-20 19:36
请问设备是新安装的设备还是以前运行的设备突然有这种情况的,
09-05-21 12:28
控制程序有问题,仔细查找
09-05-21 17:07
在这我要感谢二号楼主。我已按你的说的做了,Wincc的变量输出值正确,Step7程式沒有问题,模組输出沒有问题,最后一步我不太清楚什么是控制机构?怎么查它有问题没有?
09-05-21 20:44
你说的运行状态是在组态里弄的还是从设备上反馈采集来的,如果控制的是电机请你检查下启动停止中间继电器有没有问题,如果是阀门检查do输出在wincc中开启的时候输出有没有24v电源,或者你看看设备是不是有联锁,有些需要解除联锁才可以手动开设备或者阀门
09-05-21 21:23

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯