10楼
编辑
引用
管理
songjinshui
楼上说的对,应该从最基本的地方着手检查
09-05-22 09:34
11楼
编辑
引用
管理
yanli7234
WINCC和STEP7同时运行,在WINCC中点击一个按钮,看看STEP7中对应的那个触点是否有变化。
我就不信这个方法找不到问题所在。
09-05-22 14:29
12楼
编辑
引用
管理
liuyinghua77
我已按12楼朋友这样做了,WINCC和STEP7同时运行,在WINCC中点击一个设备的启动按钮,STEP7中对应的那个触点是绿线连通,按理就能启动设备,但实际上设备没有启动,这能说明是DO模块坏了吗?
09-05-23 09:32
13楼
编辑
引用
管理
yanli7234
DO模块的指示灯是否亮了?DO模块一般是隔离的,看看前连接器上的那个电源(24或者220)是否接好了,你应该已经接近解决问题了。
09-05-23 23:57
14楼
编辑
引用
管理
liuyinghua77
DO模块的指示没有亮,有24V电压。我们怀疑是DO坏了,已准备换了试一下。