现有30个18W的节能灯,分两路,一路15个。想用一个开关控制,求教应该选用什么型号的电缆、开关用正泰DZ47-60 C16的单开可以吗?请各位老师不吝赐教,详细讲解。感激不尽!
最后修改:
2009-4-20 11:33:47
09-04-20 11:29
1楼
编辑
引用
管理
wml0060
使用2.5mm2的铜芯导线即可。
09-04-20 15:05
2楼
编辑
引用
管理
zlx12345
1平方的就行啊,15个灯的距离很远吗?
09-04-20 15:18
3楼
编辑
引用
管理
doorcontrol
这些基础技术以国家颁发的《低规》为标准,一路最多几个灯,一个开关最多管多少灯,总路电线计算,分路电线计算.........都有明确说明(去向考过电工上岗证的要一本就都有了)。
09-04-20 16:11
4楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
你的一路也应该是并联的,所以每个灯上的电流是非常小的
09-04-20 20:58
5楼
编辑
引用
管理
lb2524166
我建议用BV2.5的线
我们超市都是BV2.5的接灯没问题
09-04-20 22:33
6楼
编辑
引用
管理
fsbj98
大概间隔1米左右
09-04-21 18:39
7楼
编辑
引用
管理
fsbj98
[quote]
以下是引用
zlx12345在2009-4-20 15:18:12
的发言:
1平方的就行啊,15个灯的距离很远吗?
大概间隔一米
09-04-21 18:43
8楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
2.5的线有点浪费,1.0的线经济实惠,短距离的话,最多用1.5的线.
09-04-21 18:47
9楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
再补充一点:10A的空开足矣(建议用2P的),你自己计算一下,好好补下基础知识.
09-04-21 18:49