登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:大家好有谁能帮忙计算一下
点击:867 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
lb2524166
三相电加热功率6KW星接电流( )角接电流( )
A.10A B.11A C。12A D。9.1A
我不知道应该这么选和计算的过程请大家帮忙
谢谢了
09-04-14 18:41
1楼
编辑
引用
管理
myname
9.1A, 11A ??
09-04-14 19:12
2楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
我觉得你应该先搞懂这几个概念:星形和角形的区别,以及线电流与相电流的关系?线电压与相电压的关系?这些比计算过程更重要哦!
09-04-14 20:18
3楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
角接时,P=1.732*380*I
但星接时,不知道是什么公式了
09-04-14 21:19
4楼
编辑
引用
管理
guo48745293
I=P/1.732*380=6000/3/220=9.1A
因为功率确定了,怎么接都是9.1A
答案:9.1A,9.1A
角形接法时,线电压等于相电压,线电流等于1.732倍相电流;Y接法时,线电压等于1.732倍相电压,线电流等于相电流。
一台用三支2KW/220V发热管作星接,一台用三支2KW/380V发热管作角接。工作时,两台设备的每根相线电流都9.1A。
最后修改:
2009-4-14 22:52:49
09-04-14 22:47
5楼
管理
专业维修
该帖内容不符合相关规定!
09-04-15 09:54
6楼
编辑
引用
管理
lwcccf
觉得楼上说的有道理,有没有不同意见的,上来讲讲。
09-04-15 19:28
7楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
5楼的公式与说法都是有矛盾的啊
09-04-15 21:26
8楼
编辑
引用
管理
龙少
角接法:9.1A 星接法:18.2A 不知对否?
09-04-18 22:50
工控新闻
MX-System Designer
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
更多新闻资讯