登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:零地电压过高问题
点击:1412 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
laeryang
220V隔离变压器输出侧零地电压过高,达到了80多V是怎么回事呢
有什么方法解决吗
急盼,谢谢
09-04-07 10:03
1楼
编辑
引用
管理
laeryang
怎么没有回一下贴呢
自己先顶一下
09-04-07 11:02
2楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
隔离变压器对地没有通路,应该是没有电压的,是不是有线碰到地上了
09-04-07 22:17
3楼
编辑
引用
管理
lirenyi001
检查一下地线有没有接好,测试接地电阻
09-04-07 22:49
4楼
编辑
引用
管理
xiachuan
检查接线头,看是不是在一起。
09-04-07 23:03
5楼
编辑
引用
管理
laeryang
这个220V隔离变压器的输入侧只有两个接线柱,输出侧有三个接线柱
经检查线路已接好,输出铡的地线也接到接地排去了
由于输出侧与输入侧无线路的物理连接,现在能不能把输出侧的零线和地线进行短接达到消除零地电压的目的
09-04-08 11:54
6楼
编辑
引用
管理
100pjg
据我所知,隔离变压器输出侧的AC220V的两个接点是不能接地的,接地的是变压器铁芯,而且要和公共接地网良好相连.如果你把输出零线接地就没有隔离变压器应有的安全隔离功能了.
09-04-08 14:03
7楼
编辑
引用
管理
求索求知
据我所知,隔离变压器输出侧的AC220V的两个接点是不能接地的,接地的是变压器铁芯,而且要和公共接地网良好相连.如果你把输出零线接地就没有隔离变压器应有的安全隔离功能了.你说有80多V电压,是不是输出端同电芯绝缘不好,你用兆欧表测一下
09-04-08 19:44
8楼
编辑
引用
管理
与非子
引用
100pjg
在 2009-4-8 14:03:52 发言
【内容省略】
同意
09-04-08 22:58
工控新闻
更模块化,更高精度
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
更多新闻资讯