厂里有一台315KAV的油式变压器,有严重过负荷现象,现提高功率因数达到0.95左右.但总电流为600A左右.偶尔会达650A.还存在过负荷.二次额定电流为500A ,不知还有何方法保护使变压器?,负荷不能减.现在天气开始炎热了,是否可以用风扇对着变压器吹,用什么风扇吹最好,要注意什么啊?希望各位同仁提出宝贵意见.不胜感激!
09-04-05 20:22
不给换变压器的话也只有架里俩台地笼吹,我厂一到夏天大都变压器都这样搞
09-04-05 21:20
可以用风扇也可以用循环水冷却但是用注意安全 经常巡视主要是油位
09-04-05 21:25
变压器不许长期过负荷运行,最好换一台大一点的
09-04-06 17:19
4楼说的对,你这是违章作业,也是野蛮作业。
09-04-06 20:19
当年两台1000KVA 的变压器负载过大
俺派了两个人拿凳子坐那里看着,用多条水管冷却,熬过了一个夏天,后来换成了1600的3台
09-04-06 20:55
楼上是一位很有经验的电工,经常看你的见解,很不错,谢谢
09-04-06 22:01
我看还是用别用水,万一漏水就麻烦了。还是换了吧
09-04-07 08:46
最好还是换台大的,要是搞出问题了就更麻烦。
09-04-07 11:06
最好还是换台大的,不给换变压器的话也只有架里俩台地笼吹,
09-04-08 19:28