主题:正泰DZ20-1250塑壳断路器,470KW负载,其中有两台75KW同时星三角启动,是否行的通?望高手赐教
点击:1964 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
xiyuto
正泰DZ20-1250塑壳断路器,470KW负载,其中有两台75KW同时星三角启动,是否行的通?望高手赐教
09-04-01 11:41
1楼
编辑
引用
管理
gdzjfmc
其他负载是什么负载?都是三相的吗
09-04-01 15:52
2楼
编辑
引用
管理
xiachuan
楼主主要问是什么问题,没有怎么看明白,你是问DZ20-1250塑壳断路器能带470KW的负载吗
09-04-01 15:56
3楼
编辑
引用
管理
wgl67672003
应该没有问题的,我做过类似的试验,一台75KW电机星角启动时最大的电流有四百多个安培吧,两台同时启动也是没有问题的,只是其他的负载没有运行或运行的很少才可以,不过,正常的情况下两台大功率的电机同时启动是不允许的,不符合操作规范.
09-04-01 16:39
4楼
编辑
引用
管理
wml0060
可以放心使用,三相470KW电流在950A左右的。
09-04-01 21:45
5楼
编辑
引用
管理
茂名电工
楼主我们都是建议一个断路器控制一台电机,很少控制两台电机。
09-04-02 09:12
6楼
编辑
引用
管理
cj38514
你的这个断路器能工作 我本人不支持你这么做 2台75千瓦电机 这么接不允许 长期这样下去对线路或者断路器都有损害 虽然在它的波动范围内 但是会影响使用寿命
09-04-02 14:22
7楼
编辑
引用
管理
星际旅行者
能带,支持4楼观点。
09-04-02 16:00
8楼
编辑
引用
管理
guxue
支持楼上观点,长期使用,影响寿命得
、
09-04-02 17:48
9楼
编辑
引用
管理
xiyuto
我要用这个作为总断路器,也就是进线断路器,看是否可以,其他负载90%都为三相电机负载
09-04-07 10:56