主题:关于电机起动接触器选型?

点击:2879 回复:15

3TF4622两个   3TF4411用一个吧
再给你个热继电器型号:3UA5840(40-57A)的
完事
09-04-03 15:09
45的明显小了,容易烧来粘起出事
09-04-03 17:24
正常情况下,45KW的电机,是90A电流左右,怎么说也得100A左右的电器啊
09-04-24 16:07
支持9楼的观点。
09-04-25 16:57
请你看看电机的铭牌上的额定电流吧,你的接触器要和它相一致或是更大一些吧。45KW,额定电流如楼上所说。
最后修改:2009-4-25 17:41:50
09-04-25 17:40
同意12楼的说法
09-04-25 20:16