点击:2878 回复:15

45KW的风机,星三角起动,选用西门子的低压电器,
接触器型号:3TF4611(45A)*2+3TF4511(38A),是否可以??
谢谢!!
09-03-23 10:02
接触器型号:3TF4611(45A)*2+3TF4511(38A)
型号小了点
09-03-23 11:27
风机用星/三角启动电路,很不成熟,启动转矩不够,启动时间长,接触器易粘死(同步性能导致)
09-03-23 13:16
最好选用100A的接触器
09-03-23 13:57
两个100A,一个和一个60A
09-03-23 18:44
接触器用的太小了应该用100 100 63
09-03-23 18:55
各位老师,怎么选的啊,我也不懂
09-04-01 16:20
最好选用100A的接触器
09-04-01 20:05
正常风机启动都是关闭风门后启动的,启动时间不会太长,机器转速提升很快,在主变压器不小于500kva的情况下可以直接启动,不过楼主选择的启动器额定电流也太小了吧,100A-150A还差不多。另:3TF系列的启动器触点行程不够,容易粘连,对于启动时间过长的机器还是不要用它了吧。
09-04-01 21:28
施耐德电器有个选型参数表的,45KW电机用二个50A+一个40A的,
考虑是风机,本次选用二个63A+一个45A;
各位以为如何??
09-04-03 11:31