登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:关于电机起动接触器选型?
点击:2878 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
gordon
45KW的风机,星三角起动,选用西门子的低压电器,
接触器型号:3TF4611(45A)*2+3TF4511(38A),是否可以??
谢谢!!
09-03-23 10:02
1楼
编辑
引用
管理
zlx12345
接触器型号:3TF4611(45A)*2+3TF4511(38A)
型号小了点
09-03-23 11:27
2楼
编辑
引用
管理
东郭一郎
风机用星/三角启动电路,很不成熟,启动转矩不够,启动时间长,接触器易粘死(同步性能导致)
09-03-23 13:16
3楼
编辑
引用
管理
wml0060
最好选用100A的接触器
09-03-23 13:57
4楼
编辑
引用
管理
求学的路
两个100A,一个和一个60A
09-03-23 18:44
5楼
编辑
引用
管理
zmx730
接触器用的太小了应该用100 100 63
09-03-23 18:55
6楼
编辑
引用
管理
zhuanghl0320
各位老师,怎么选的啊,我也不懂
09-04-01 16:20
7楼
编辑
引用
管理
求索求知
最好选用100A的接触器
09-04-01 20:05
8楼
编辑
引用
管理
enfielod
正常风机启动都是关闭风门后启动的,启动时间不会太长,机器转速提升很快,在主变压器不小于500kva的情况下可以直接启动,不过楼主选择的启动器额定电流也太小了吧,100A-150A还差不多。另:3TF系列的启动器触点行程不够,容易粘连,对于启动时间过长的机器还是不要用它了吧。
09-04-01 21:28
9楼
编辑
引用
管理
gordon
施耐德电器有个选型参数表的,45KW电机用二个50A+一个40A的,
考虑是风机,本次选用二个63A+一个45A;
各位以为如何??
09-04-03 11:31
上一页
下一页
工控新闻
更新CPU,大幅提升性能
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
更模块化,更高精度
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
更多新闻资讯