登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电压降为何这么大?
点击:3373 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
zjb868
变压器容量1000KVA,分接开关在三档,出口电压400伏以上,线路总长度250米(包含两端电缆),架空线500平方毫米铝绞线150米,引上和引下电缆3×240平方毫米铝芯电缆各50米,三根电缆,每根作为一相使用,电缆和铝绞线铝管压接,接头无发热现象;负荷总电流1000到1200安时配电室出线柜出线端测量电压400伏,到负载端测量电压降落到300伏,请教诸位大师造成这么大压降的原因
09-03-19 11:00
1楼
编辑
引用
管理
zjb868
三相负载平衡,无偏载问题。
09-03-19 11:06
2楼
编辑
引用
管理
大名小名
电压降和线路的电阻有关,从你的描述来看,线路的接头很多,且好几个地方是铜铝相连,这样电阻会增大不小,重点是检查各接头处是否有接触不良的地方。如果还不行就只有增加变压器出线端的电压了!我们一般是调在420V左右。
09-03-19 12:02
3楼
编辑
引用
管理
zlx12345
线路线损
长度介质都有影响
09-03-19 13:04
4楼
编辑
引用
管理
zjb868
变压器已经调到最高档位了,已经无法再高了。接头没有问题,没有一处接头过热。大家通过计算导线截面没有问题。这台变压器供电另外一个车间时也是电压低。那时使用的是3根3×185+1的铜芯电缆,也是每根电缆作为一相使用。说是变压器的问题的话,那么出线柜的电压又正常,真的难以解释,也因此求助大家。
09-03-19 13:21
5楼
编辑
引用
管理
lrk2009
如果不接负载时电压是多少?
负载是否在工作呢?
如果去掉负载后,电压仍然降低很大
可以考虑变压器谐波过大,引起线路电压降较大?
测功率因数
09-03-19 16:00
6楼
编辑
引用
管理
zjb868
700安以下电压正常
09-03-19 17:09
7楼
编辑
引用
管理
mlqwain
打开无功补偿看一下会不会好一点
09-03-19 21:01
8楼
编辑
引用
管理
448011085宋
200KVA 380变3相220V输入端的电缆规格是多少怎么计算?小弟谢谢大家
了
09-03-19 23:48
9楼
编辑
引用
管理
448011085宋
小弟剛開始學習這個就碰上問題了 電纜承受的電流怎么計算? 先謝謝各位了 如果哪位師傅知道 發個信息 13691457392
09-03-19 23:55
上一页
下一页
工控新闻
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
更多新闻资讯