登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电压降为何这么大?

点击:3373 回复:20

我看还是变压器的问题,里边绕组有软结穿。打开看一下变压器。
09-03-20 00:33
如果线路长的话,负载无法改变,可以在就地加装自动控制升压变压器
09-03-20 08:46
除了线路损耗 你的电容补偿柜开起没有呢 功率因素起码要达到0.9左右压降问题才能好一点
09-03-20 10:51
97平方
09-03-20 15:30
从安装变压器就有无功补偿,功率因数一直在0.95以上。
09-03-20 16:59
接头电阻大导线距离有点长
09-03-20 20:39
安装变压器的同时就进行无功补偿了,功率因数0.95以上。
09-03-21 08:17
电压降不会有100V那高,有60-70V之间是有的,见意迁变压器室.350米太远了.一年下来的线损不的了啊,!!!!把线全改成1500也有15-20V的压降.
09-03-21 22:12
不接负载的时候,电压也降么?
09-03-22 15:03
你可以这样检查。。。。首先估一下你厂的感性负载有多少。。。然后算一下无功和你补偿柜比较一下。。。。如果这个没有问题。。。。那检查一下你们的补偿柜是不是没有投入使用。。。。以前我厂就有一台变压器用了半年,显示屏的功率因数也在0.9以上。。。。但供电局罚了我们30万。。。一检查。。。。补偿柜没有投入使用。。。。。如果这都没有问题的话。。那就是你的线路太长了。。。。。。
09-03-23 19:07

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯