登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:帮忙分析一下

点击:2429 回复:16

有两台加压泵,一用一备,用变频器启动,1#运行时电流和频率都有些大,切换到2#运行正常,什么原因?大家帮忙,是不是 线路虚了
09-01-06 18:38
你先检查一下,机械上有没有问题,如泵是不是堵了等,管路堵没堵等,都没有问题,再查看变频和电机是不 是有问题。
09-01-06 18:55
电流大的哪个不是常用泵吧,^_^时间长了磨合出来就好了。
09-01-06 19:13
电流大,大多少呢?楼上说的有些道理!
09-01-06 19:34
怀疑线路松了,就紧一紧啊
在一点也是正常的,与负载和泵本身都有关系的啊,要从整个系统上查找原因
09-01-06 20:07

线检查机械方面的,没有问题,再看看电流具体差多少!
09-01-06 20:57
电流大多少?如果大一点,可以考虑一下泵或管路是否有点堵塞了,或者泵电机固定螺丝等松了的情况,也可以查查泵电机线是否接的牢固.若大的多,你检查一下泵电机的温度,看是不是烫手.然后绝对是否电机有问题.
09-01-06 21:30
我们用的泵功率不是太大 ,55kw的,电流得看出水流量大小,有问题的泵电流大个6或7 安吧,频率大个5,差不多,换泵就正常了,我估计不是变频器的问题,应该是线路松动,或是电机故障,我再查一下吧,谢谢大家
09-01-06 21:46
是你的1#有问题.....查电机....
09-01-06 23:13
查看电器故障,水泵电机机械故障.
还要检查水泵效率,看两台水泵出水流量和扬程是否一样.
09-01-07 02:02

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯