登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:帮忙分析一下
点击:2429 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
6、7个电流,不算大。电机之间有点差异这点电流就出去了^_^
09-01-07 09:22
11楼
编辑
引用
管理
zlx12345
电机质量好坏也直接表现在这里,但是偏差太大的话建议检查电机负载
09-01-07 09:43
12楼
编辑
引用
管理
mao.guohua
你可以将一号泵改接到二号泵的线路上试一下,如果正常那就是泵的原因了。
09-01-07 10:14
13楼
编辑
引用
管理
sun_gc
对调接一下看看,或者再搞个泵试试就知道是不是泵的问题了
09-01-07 13:13
14楼
编辑
引用
管理
1213712137
看好了啊
原因是你的两台泵子的出口阀门或是进水阀门开的程度不一致导致的,55KW的水泵出水量稍有不同,电流就会有明显的变化
09-01-07 20:08
15楼
编辑
引用
管理
ouyangzlbj
水泵叶轮磨损程度不一样造成的,我们供水系统也有类似情况
09-01-21 14:16
16楼
编辑
引用
管理
心中藏海.海鲜
是潜水泵吗,,,检查下转子可漏磁吗
09-03-08 22:25
上一页
上一页
工控新闻
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
MX-System Designer
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
更多新闻资讯